SCS-BUS协议
SCS-BUS是指结构化布线/总线系统, BTICINO公司独创的自主的双总线系统,性能稳定、反映速度高,能满足各种智能家居功能需求,功能也是此行业最齐全的,是一个在欧洲占主导地位的楼宇自动化(BA)和家庭自动化(HA)标准。

         SCS-BUS通讯协议遵循OSI(开放式系统互联参考模型)模型,提供了OSI模型所定义的全部七层服务,这是其先进性之一。物理层和键路层明显依赖于物理媒质的特性,SCS-BUS通过优化防冲突规定了带有冲突检测的载波侦听多路存取(CSMA)以控制媒质接口;网络层通过网络协议控制信息(NPCI)控制跳跃擞;传输层的逻辑通讯关系包括一对多无连接(多终点组传输)、一对所有无连接(广播)、一对一无连接、一对一导向连接,它提供了地址与抽象内部表达之间的映射通讯访问标识等;通过预留的会话层和表示层,所有设备被明显映射出来;应用层行使SCS-BUS网络用户/服务器管理的API(应用程序接口)功能,应用层对通讯对象组内部请求(或共享变量)分配通讯访问标识符,以完成收(一对多)和发(一对一)功能。

SCS-BUS通讯协议支持通讯介质分段组合的网络,包括双绞线、输电线、无线频率传输。这是其先进性之二。SCSCS-BUS双绞线自由拓扑结构成本较低,控制逻辑0的位级别冲突检测提高传输的可靠性,每个双粗绞线物理段可长达2000米;SCS输电线运用新型扩展频率调制技术,通过相应数量的匹配筛选,保证输电线组地址传输的完整性和可靠性。

RS-485协议
RS-485协议是传统的总线协议,协议结构比较简单,没有OSI七层架构,无法对通信过程的信息进行监控,RS-485协议不具备信息仲裁机制,当信息发生冲突时,易出现信息丢失现象。

在数据通信,计算机网络以及分布式工业控制系统当中,经常需要使用串行通信来实现数据交换。目前,有RS-232,RS-485,RS-422几种接口标准用于串行通信。RS-232是最早的串行接口标准,在短距离(<15M),较低波特率串行通信当中得到了广泛应用。其后针对RS-232接口标准的通信距离短,波特率比较低的状况,在RS-232接口标准的基础上又提出了RS-422接口标准,RS-485接口标准来克服这些缺陷。下面详细介绍RS-232,RS-422,RS-485接口标准。
  RS-232串口标准是种在低速率串行通讯种增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即单端通讯。其收发端的数据信号都是相对于地信号的。所以其共模抑制能力差,再加上双绞线的分布电容,其传输距离最大约为15M,最高速率为20KBPS,且其只能支持点对点通信。
  针对RS-232串口标准的局限性,人们又提出了RS-422,RS-485接口标准。RS-485/422采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号 A,B两路输出,经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成TTL电平信号。由于传输线通常使用双绞线,又是差分传输,所以又极强的抗共模干扰的能力,总线收发器灵敏度很高,可以检测到低至200mV电压。故传输信号在千米之外都是可以恢复。RS-485/422最大的通信距离约为1219M,最大传输速率为10Mb/S,传输速率与传输距离成反比,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。如果需要使用星型结构,就必须使用485中继器或者485集线器才可以。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
RS485 总线缺点
1RS485总线的通讯容量较少,理论上最多仅容许接入32 个设备,不适于以楼宇为结点
的多用户容量要求。
2、RS485 总线的通讯速率低,常用波特率为9600bps。而且其速率与通讯距离有直接关系,当达到数百米以上通讯距离时,其可靠通讯速率<1200bps。
3、RS485 芯片功耗较大,静态功耗达到2-3mA,工作电流(发送)达到20mA,若加上偏置电阻及终端电阻,工作电流会更大。增加了线路电压降,不利于远程布线。
4、RS485 总线构成的网络只能以串行布线,不能构成星形等任意分支。串行布线对于小区
实际布线设计及施工造成很大难度,不遵循串行布线规则又将大大降低通讯的稳定性。
5、RS485 总线自身的电气性能决定了其在实际工程应用中稳定性较差,在多节点、长距离场合需对网络进行阻抗匹配等调试,增添工程复杂性。
6、RS485 总线通常不带隔离,当网络上某一节点出现故障会导致系统整体或局部的瘫痪,而且又难以判断其故障位置。
7、RS485 总线采用主机轮询方式,这样会造成以下的弊端:
1) 通信的吞吐量较低,不适用于通信量要求较大(或平均通信量较低,但呈突发式的)场合。
2) 系统较大时,实时性较差。
3) 主机不停地轮询各从机,每个从机都必须对主机的所有查询作出分析,以决定是否回应主机,势必增加各从机的系统开销。
4) 当从机之间需要进行通信时,必须通过主机,增加了从机间通信的难度及主机负担。
8、RS485 总线长距离传输(1200 米以上)时一般暴露于户外,极易因为雷击等原因引入过电压。RS485 收发器工作电压较低(5V 左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。通信节点受损后无法恢复,因此必须采取多种措施加以保护。


该会员没有填写今日想说内容.

精彩评论9

俊行天下 发表于 2012-7-25 12:56:37 | 显示全部楼层
。。。看的时候不小心点错了,点了个反对。。。
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

邢远 发表于 2012-7-25 12:58:36 | 显示全部楼层
俊行天下 发表于 2012-7-25 12:56
。。。看的时候不小心点错了,点了个反对。。。

好吧 宽恕你了 嘿嘿 没事
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

WUQINGXING 发表于 2013-4-15 22:58:05 | 显示全部楼层
又一个485
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

athlon8866 发表于 2013-4-16 09:13:53 | 显示全部楼层
这个总线在国内用的多不?
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

河北互联智能 发表于 2013-6-27 22:24:47 | 显示全部楼层
SCS-BUS,只是一种协议,同属于KNX成员,而且RS485也只是他的一种通讯方式,跟scs-bus本身一点关系都没有,SCS-BUS总线协议,支持tcp-ip和rs232两种通讯方式
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

任荣 发表于 2014-2-21 13:51:16 | 显示全部楼层
总结的部分 有全面性,收藏了.
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

zhj320121 发表于 2014-3-26 15:08:45 | 显示全部楼层
收藏收藏
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

煜☼照耀 发表于 2014-4-10 10:34:14 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

mr.ding 发表于 2014-7-8 13:26:02 | 显示全部楼层
SCS~观摩观摩,多学习一下
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注2973

粉丝3237

帖子9934

发布主题
推荐阅读 更多
阅读排行 更多
广告位
!jz_fbzt! !jz_sgzt! !jz_xgzt! 快速回复 !jz_sctz! !jz_fhlb! 搜索

智能技术共享平台 - 未来论

关注服务号

进入小程序

全国服务中心:

运维中心:天津

未来之家:天津 青岛 济南 郑州 石家庄

                商务邮箱:xy@mywll.com

Copyright © 2012-2021 未来派 未来论 (津ICP备16000236号-5)